고성능 폴리우레아 적용성 시험

본문 바로가기
엠유컨스

고성능 폴리우레아 적용성 시험

고성능 폴리우레아 적용성 시험

옥외노출 적용성 시험
교량 구조물 Mock up 시험체


- 교량의 상판
- 교각의 방위별 (동서남북)
일조량에 의한 변퇴색의 변화는 거의 나타나지 않으나 상판 및 교각-남에서 소폭의 강도 저하 및 색차의 변화가 나타나고 있으나 육안으로 느낄 수 없음.




해양환경 적용성 시험
해양 환경 폭로 시험체


비말대


간만대


침지대

- 비말대
- 간만대
해양 환경 요인에 따른 위치별 변퇴색을 검토한 결과 해수에 의해 침지 및 건조가 반복되는 간만대에서 변퇴색의 변화가 크며, 황변은 육안 관찰로 변화가 확인되지 않음




성과검증 기준
항목 성과검증 기준 비고
품질기준 시공 방법
신기술제791호 유사공법① 유사공법②
현장시험 도포작업성 도포작업에 지장이 없을 것 이상 없음 이상 없음 - 작업성
지촉건조시간 20∼30초 이내 37 27 - 경화속도
겉모양 주름, 처짐, 균열, 패임(핀홀), 경화불량, 뭉침 등이 없을 것 이상 없음 이상 없음 이상 없음 도막상태
인장성능 인장강도 16 N/mm2 이상 23 9 3.5 당김저항성
파단시 신장률 300 % 이상 324 582 1,016 신장성
인열성능 50 N/mm 이상 82 52 17,1 찢김저항성
온도의존성능 인장강도비(-20℃) 150 % 이상 157 240 259 내구성
인장강도비(60℃) 60 % 이상 88 82 64 내구성
파단시 물림부 사이의 신장률(-20℃) 100 % 이상 111 254 486 내구성
파단시 물림부 사이의 신장률(20℃) 200 % 이상 447 312 549 내구성
파단시 물림부 사이의 신장률(60℃) 150 % 이상 196 223 296 내구성
가열 신축 성상 -1.0 ∼ 1.0 % -0.3 -0.2 -0.6 내열성
열화 처리 후의 인장 성능 인장강도비(가열처리) 80 ∼ 200 % 98 97 84 내열성
인장강도비(촉진 노출 처리) 80 ∼ 150 % 99 86 93 내후성
인장강도비(알칼리 처리) 80 ∼ 150 % 91 93 92 내화학성
인장강도비 (산 처리) 80 ∼ 150 % 87 98 99 내화학성
인장강도비 (염화나트륨 처리) 80 ∼ 150 % 93 81 - 내염해성
파단시 신장률 (가열처리) 250 % 이상 356 549 1,022 내열성
파단시 신장률 (촉진 노출 처리) 250 % 이상 334 345 946 내후성
파단시 신장률 (알칼리 처리) 250 % 이상 347 539 931 내화학성
파단시 신장률 (산 처리) 250 % 이상 341 543 1,024 내화학성
파단시 신장률 (염화나트륨 처리) 250 % 이상 357 354 - 내염해성
부착성능 부착강도(무처리) 1.5 N/mm2 이상 3.3 2.4 1.3 부착성
부착강도(냉·온 반복) 0.5 N/mm2 이상 3.2 2.3 1.1 내구성
도막상태 잔금, 들뜸, 박리 등이 없을 것 이상 없음 이상 없음 이상 없음 내구성
내피로 성능 도막의 구멍 뚫림, 찜김, 파단 및 주름이 없을 것 이상 없음 이상 없음 이상 없음 내구성